[装修学堂] 图例说明水电施工中不规范地方

  [复制链接]

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
发表于 2009-4-20 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 海明月 于 2009-4-21 19:14 编辑

插座用了同色线不易分清火、零、地

插座用了同色线不易分清火、零、地

电线外露水泥封闭后,后患无穷

电线外露水泥封闭后,后患无穷

电线截面超过了线管40%,最容易出现该问题到地方就是浴霸穿线处

电线截面超过了线管40%,最容易出现该问题到地方就是浴霸穿线处

这种做法单线抽拉时容易损伤电线绝缘层

这种做法单线抽拉时容易损伤电线绝缘层

不使用灯头盒

不使用灯头盒

软管长度超过1米

软管长度超过1米

线管未用卡钉固定松动

线管未用卡钉固定松动

洗衣机水管和电管共用一个墙面线槽!!将来一定有隐患

洗衣机水管和电管共用一个墙面线槽!!将来一定有隐患

地面水管电管并排布线

地面水管电管并排布线

地面上水管沟壑纵横

地面上水管沟壑纵横

这种弯管线如何能穿过去呢?

这种弯管线如何能穿过去呢?

不规范施工工地肯定能见到这样到三通

不规范施工工地肯定能见到这样到三通

间距太小

间距太小

强弱电同进一个盒子了

强弱电同进一个盒子了

左右两个盒一比较孰优孰劣一目了然

左右两个盒一比较孰优孰劣一目了然

同一回路线径不同,图中火线零线是4平方而地线是2.5的

同一回路线径不同,图中火线零线是4平方而地线是2.5的
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

554

帖子

禁止访问

注册时间
2008-9-15
精华
0
QQ
发表于 2009-4-20 14:39:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

239

帖子

禁止访问

注册时间
2008-12-11
精华
0
发表于 2009-4-20 14:52:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

收听

2

听众

1037

帖子

E粉明星

注册时间
2007-3-25
精华
0
发表于 2009-4-20 15:23:40 | 显示全部楼层
楼主挺专业,讲解很详细.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
 楼主| 发表于 2009-4-20 15:24:18 | 显示全部楼层
3# 睿崽妈咪
鼠标移动在图片处,会有说明出现的。/em92/
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

926

帖子

禁止访问

注册时间
2007-4-15
精华
0
发表于 2009-4-20 15:47:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

249

帖子

禁止访问

注册时间
2009-4-5
精华
0
发表于 2009-4-20 17:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
 楼主| 发表于 2009-4-20 20:46:14 | 显示全部楼层
看到E网上的一些图,也搜来给大家评评。/em92/

网络线、电话线不穿管而且和插座电线平行穿线

网络线、电话线不穿管而且和插座电线平行穿线

PVC管和线盒连接不用锁结

PVC管和线盒连接不用锁结

网络线不穿管直接埋墙

网络线不穿管直接埋墙

电线外露中间断管

电线外露中间断管

仔细看红、黑线,同一回路线径不同黑线明显比红线细

仔细看红、黑线,同一回路线径不同黑线明显比红线细
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

759

帖子

E粉明星

注册时间
2007-3-9
精华
1

发表于 2009-4-21 10:51:47 | 显示全部楼层
我昨天问了我家电工,他伸出四个手指说一根管最少四根线,我将他的食指硬给掰下去说:只能三根!可他还是伸出四根手指坚定地说不少于四根线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

收听

71

听众

1万

帖子

超级版主

注册时间
2004-12-8
精华
281

情多累美人

公益义工

QQ
发表于 2009-4-21 11:07:21 | 显示全部楼层
非常好的帖子,隐蔽工程是装修中最重要的项目,业主装修时应该严格把关

曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人……℡易随飞ooO…………18955600753
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

926

帖子

禁止访问

注册时间
2007-4-15
精华
0
发表于 2009-4-21 11:41:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

2

听众

1582

帖子

E粉明星

注册时间
2008-4-18
精华
0
发表于 2009-4-21 14:22:15 | 显示全部楼层
可以的。楼主说的很实用,准备装修的朋友也要注意了。
这贴要顶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

219

帖子

E粉新星

注册时间
2008-10-11
精华
0
发表于 2009-4-26 19:31:02 | 显示全部楼层
好贴,当然要顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

3004

帖子

E粉明星

注册时间
2004-11-20
精华
1

首领

发表于 2009-4-26 20:07:35 | 显示全部楼层
我家装的比上图还要恶劣..............................
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

124

帖子

未认证商家

注册时间
2009-2-21
精华
0
QQ
发表于 2009-4-26 23:57:32 | 显示全部楼层
学习了.........
安庆和艺装饰设计工程有限公司
电话:5503788 13966402622   QQ27330554
地址:市湖心南路百年家居二期
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

42

帖子

禁止访问

注册时间
2008-10-9
精华
0
发表于 2009-5-22 16:51:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
 楼主| 发表于 2009-5-22 17:54:40 | 显示全部楼层
新近TXM的贴图里看到一些问题发来大家一起讨论学习。

卫生间管线开槽一定要对线槽涂刷防水涂料再敷设管线

卫生间管线开槽一定要对线槽涂刷防水涂料再敷设管线
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

689

帖子

禁止访问

注册时间
2008-5-4
精华
0
发表于 2009-5-22 19:26:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

249

帖子

禁止访问

注册时间
2009-4-5
精华
0
发表于 2009-5-22 19:51:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1574

帖子

未认证商家

注册时间
2007-5-31
精华
0
发表于 2009-5-23 09:33:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 恒亮装饰 于 2009-5-23 11:20 编辑

管线是要按海明月同学说的严格施工。但我觉得就是按这种严格施工的管线未必也能更换受损的电线。其实电线受损的可能性几乎为零。因为它至少有两道保险(供电局电表盘有1P保险,住户室内有2P保险,有了这些保险,哪怕室内有一点漏电都会跳闸。2P保险灵敏度非常高。)管线应该是房子在建设的过程中用全塑管预埋在混凝土楼面和墙体中。等房子装修结束,再由电工将所需电线穿入管内。这才是真正的管线,这种电线是可以更换的。
装修格言:踏踏实实做人 认认真真做事
联系人:   胡广峰   电话: 13063275823    5191201    QQ:534679318
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

34

帖子

禁止访问

注册时间
2009-5-16
精华
0
发表于 2009-5-23 09:55:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

4

听众

1646

帖子

E粉明星

注册时间
2008-2-29
精华
1
 楼主| 发表于 2009-5-23 11:03:04 | 显示全部楼层
20# 恒亮装饰
其实规范施工就是要把一切“可能性几乎为零”的事考虑进去,现代家庭大功率电器越来越多,估计TX中也有遇到插座烧毁、断路器不停跳闸的事吧。下面的网址是公安部关于2008年的火灾统计,电器类火灾占了30%。在此绝不是想耸人听闻,只是想说居安思危才能让我们生活更加美好。http://www.mps.gov.cn/n16/n1282/n3553/1778249.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

69

帖子

禁止访问

注册时间
2008-5-10
精华
0
发表于 2009-5-23 11:54:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

0

听众

350

帖子

E粉明星

注册时间
2005-7-28
精华
0
发表于 2009-5-23 23:10:44 | 显示全部楼层
好帖子要顶起来,让正在装修或即将装修的业主们多学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

624

帖子

禁止访问

注册时间
2008-3-23
精华
0
发表于 2009-5-24 16:57:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系合作|人才招聘|手机APP|Archiver|

GMT+8, 2025-9-15 14:21 Powered by Discuz! X3.4

安庆E网生活网站 © 2001-2013 Comsenz Inc. ( 皖ICP备05012696号 )

安庆瑞易文化 地址:华茂1958-C7栋 联系电话:0556-5306667 联系邮箱:17779721@qq.com 互联网违法和不良信息举报电话和邮箱:0556-5306667 17779721@qq.com

皖公网安备 34080002000101号

    
快速回复 返回顶部 返回列表